Hallo erstmal,
ich bin auch der Meinung wie Mr. Ed. Dein Fehlerbild hatte ich
vor Jahren auch schon mal. Bei mir waren es 2 Ursachen:
- Die Beleuchtung der Ruftaste (parallel zum Ruftaster)
Abhilfe: separate Ader zur Beleuchtung oder keine Beleuchtung
- Der Etagenruftaster (Ruftaste im Treppenhaus vor der Wohnungstür)
hatte eine integrierte Glimmlampe. Der Anschluß N war in meinem
Fall auch angeschlossen. Nur die Taste verwendet und Fehler war weg.
Wenn das alles nicht hilft, baue den Gong doch einmal ab.
Mache 2 Drähte dran und schließe den Gong fliegend direkt an den Trafo an.
Wenn dort alles funktioniert und oben nicht, kann auch ein Schluß
auf der Leitung sein. Falls Du einen Etagenruftaster hast, liegt
im gleichen Kabel beide Potentiale des Trafos.
Hoffentlich haben alle Tips hier dir geholfen.
CU
Blacky