Ersatzteile können Sie in unserem Onlineshop einfach bestellen

Suchbegriff : ( Ersatzteilbezeichnung oder Gerätetype )
Nur einen Suchbegriff eingeben!

Zum Beispiel für Geräte wie Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Kaffemaschine, Rasierer, Herd, Spülmaschine, Fernseher und für viele weitere Geräte kaufen
Ein benötigtes Teil kann auch über den Hersteller oder die Type einer Maschine im Onlinehop gesucht werden
Wenn der Artikel verfügbar ist erfolgt der Versand in der Regel innerhalb von 48 Stunden

Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen Unterstützung !


Alles über Elektronik   Onlineshop Elektroinstallation   Monitorservice   Webmaster-Forum   Ein Vogel    Irish Folk Musik Weissdorn


Elektronik Forum
Unser Provider Webhosting mit PHP und MYSQL

Nicht eingeloggt. Einloggen.


Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen
RSS Elektronikforum RSS Feed alle Themen in Forum
RSS - Nur Elektronik und Elektrotechnik Elektronik und Elektrotechnik
Elektronik-Chat
Es sind 2 User im Chat :
   Baldur   Bully111

Reparatur-Tips -repair - Service

1000MB Webspace ab 4,50 Euro pro Monat - php4 ftp CGI Perl - SQL für phpbb Forum geeignet



Bitte immer erst die Such-Funktion verwenden [Registrieren]  [FAQ [Elektronik-Gucky]  [Google-Map]  [Elektronik-Map ] [Einloggen]

TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            Moorhexe



Elektronik- und Elektroforum Forum Index     >>   Elektroinstallation       Zurück zur Seite 1 im Unterforum
Moderiert von : admin, sam2, Lightyear, psiefke
16 Mär 2004 19:58       Wie suche ich im Forum ?

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )       Zum letzten Beitrag von diesem Thema

Vorherige Seite       Nächste Seite




Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden


Autor
DEHNbloc / 3 Einbau in ein TN-C Netz

    

Bartholomew

Redet auch im Schlaf


Mitglied seit: 16 Jul 2004 13:03
Beiträge: 1191

Online-Status:  
ID = 533152
 Erstellt am:  7 Jul 2008 22:26   ID = 533152

Nach

In Post Nr. 3 hat Dr. Tache definiert, dass das mit DK bezeichnete Ding eine Durchgangsklemme (Dehn-Name: DK 35) sein soll:

Zitat :
roterdrtache2002 hat am  4 Jul 2008 17:06 geschrieben :

Hallo Philipp!

Das Teil direkt neben dem DEHNbloc ist ein DEHN Klemmblock (Artikelnummer 900699).

Ist praktisch für Kammschienenverdrahtung, aber kein aktives Bauteil.

Für einen Grobschutz im TN-C braucht man jeweils einen Ableiter zwischen Außenleiter und PEN. Beim TN-S bzw. TT kommt noch ein Summenstromableiter zwischen N und PE dazu, der kann größere Ströme ab als die anderen Ableiter. Bei Dehn nennt sich das Teil DEHNgap.

Die PAS wird sowohl mit dem Summenstromableiter als auch mit der PES verbunden. Außerdem wird noch eine Strippe vom Summenstromableiter zur PES gelegt. So sind alle drei im Dreieck miteinander verbunden. Ist hier sinnvoll, um die Überspannung bestmöglichst abzufangen.


Gruß, Bartho

roterdrtache2002

Noch frisch


Mitglied seit: 03 Jul 2008 20:52
Beiträge: 21
Wohnort: Basel

Online-Status:  
ID = 533217
 Erstellt am:  8 Jul 2008 10:06   ID = 533217

Nach

Habe hier mal die Installationsanleitung vom DEHNbloc.

Laut dem DEHN Bild von euch würde ich noch eine Trennfunkenstrecke benötigen?
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen


[ Diese Nachricht wurde geändert von: roterdrtache2002 am  8 Jul 2008 10:07 ]

Bartholomew

Redet auch im Schlaf


Mitglied seit: 16 Jul 2004 13:03
Beiträge: 1191

Online-Status:  
ID = 533259
 Erstellt am:  8 Jul 2008 13:06   ID = 533259

Nach

Richtig

Ist der Dehnbloc denn schon gekauft? Der Abgebildete sieht nach einem Auslaufmodell aus. Die aktuelle Serie ist 6TE breit und hat die Bestellnummer 900 120 (der hier hat 900 110).
Wenn das Gerät Neuware ist, sollte das Alter eigentlich keine Rolle spielen. Die Leistungsfähigkeit könnte evtl. unter der der neuen Serie liegen. Und bei der neuen Serie kann man halt direkt V-Verdrahtung machen (die Außenleiter fast "Durchschleifen" und nicht nur Stichverdrahtung machen).


Gruß, Bartho

roterdrtache2002

Noch frisch


Mitglied seit: 03 Jul 2008 20:52
Beiträge: 21
Wohnort: Basel

Online-Status:  
ID = 533269
 Erstellt am:  8 Jul 2008 13:26   ID = 533269

Nach

@Bartholomew

Auf dem DEHN Bild von euch kommt aber ein reiner N in das Haus.

Bei mir kommt aber ein PEN ins Haus.

Eine Anfrage bei DEHN ergab das ich den PEN über die Durchgangsklemme einfach auf die PAS mit Tiefenerder legen soll und so ist es ja auch in der Installationsanleitung abgebildet.

Wieso sollte ich denn jetzt eine Trennfunkenstrecke benötigen?
Weil ich nach dem TN-C in ein Lokales TT wechsel oder weshalb?

Der DEHNbloc ist Neuware.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: roterdrtache2002 am  8 Jul 2008 13:28 ]

sam2

Moderator


Mitglied seit: 13 Mai 2004 19:44
Beiträge: 24839
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Online-Status:  
ID = 533273
 Erstellt am:  8 Jul 2008 13:38   ID = 533273

Nach

Den PEN, welchen der VNB liefert kann man auf zweierlei Weise nutzen:
Entweder als PEN (ggf. später aufgeteilt in N und PE) oder eben NUR als REINEN N (in Verbindung mit "haushemachtem" PE).

Wenn Du so vorgehst wie in Deiner Skizze, dann IST das nachgeschaltete Gebilde eben KEIN lokales TT, sondern ein TN-C-S!


Man kann beides machen.

Aber wenn Du aus bestimmten Gründen eben bewußt ein TT haben möchtest oder aufgrund besonderer Vorschriften haben mußt, dann darf es eben jene direkte Verbindung nicht geben.

Jetzt klar?




Bartholomew

Redet auch im Schlaf


Mitglied seit: 16 Jul 2004 13:03
Beiträge: 1191

Online-Status:  
ID = 533277
 Erstellt am:  8 Jul 2008 13:55   ID = 533277

Nach

Wie Sam schon geschrieben hat: Deine Skizze zeigt im rechten Bereich kein lokales TT, sondern ein TN-C-S. Den Summenstromableiter brauchst Du nur, wenn es keine direkte Verbindung zwischen N und PE gibt. Gäbe es eine, wäre der Ableiter ja sowieso kurzgeschlossen und damit unnötig

In Deiner Skizze fehlt noch eine direkte Verbindung zwischen HAK-PEN und PAS, aber die Verdrahtung ergibt sich eh vor Ort (bei Stichverdrahtung Höchstlängen beachten).

Die neue Dehngap-Serie verfügt laut Datenblatt über ein höheres Folgestromlöschvermögen, sonst ist sie weitgehend identisch zu der alten. Wenn ich Seite 185 des Blitzplaners richtig verstanden habe, bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zählervorsicherungen im Falle eines direkten Blitztreffers durchbrennen, bei der neuen Serie geringer sind als bei der alten. Der Leitungsschutz ist genauso gut gewährleistet, nur eben die Verfügbarkeit nicht (muss halt im dümmsten Fall einer vom VNB anrücken und neue Sicherungen setzen).


Gruß, Bartho

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  8 Jul 2008 13:56 ]

roterdrtache2002

Noch frisch


Mitglied seit: 03 Jul 2008 20:52
Beiträge: 21
Wohnort: Basel

Online-Status:  
ID = 533285
 Erstellt am:  8 Jul 2008 14:36   ID = 533285

Nach

@Sam2 ok, habs verstanden.

@Bartholomew jetzt richtig ??

Also so wie auf diesem Bild?

Kann mir bitte Jemand einen Link geben wo ich Trennfunkenstrecken finde?

Bei DEHN habe ich nur diese Bereiche gefunden:

EXFS 100 / EXFS 100 KU
Trennfunkenstrecken
EXFS L / EXFS KU
Schutzfunkenstrecke

Dort scheint wohl nicht das richtige dabei zu sein.
Also es sind alles Trennfunkenstrecken, dachte aber es gibt eventuell etwas fertiges wie eine art Sicherungsautomat, oben und unten Kabel festmachen und fertig.




Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen


[ Diese Nachricht wurde geändert von: roterdrtache2002 am  8 Jul 2008 15:02 ]

Bartholomew

Redet auch im Schlaf


Mitglied seit: 16 Jul 2004 13:03
Beiträge: 1191

Online-Status:  
ID = 533289
 Erstellt am:  8 Jul 2008 15:06   ID = 533289

Nach

Habe mich mißverständlich ausgedrückt. Das hier:
Zitat : In Deiner Skizze fehlt noch eine direkte Verbindung zwischen HAK-PEN und PAS, aber die Verdrahtung ergibt sich eh vor Ort (bei Stichverdrahtung Höchstlängen beachten).
bezog sich auf ein gewünschtes TN-C-S. Wenn man in deiner neuen Skizze die Trennfunkenstrecke überbrückt, hat man genau das.
So sieht das aus, wenn es direkt an den HAK angeklemmt wird:
Bild eingefügt

Für ein TT braucht man genau die Verdrahtung, die in der Dehn-Skizze angegeben ist.

Was bedeuten eigentlich die beiden schwarzen Kästen? Der erste Kasten ist ein neuer AP-Kasten nur für den Überspannungsschutz oder die Hauptverteilung, und der zweite die Unterverteilung?


In der Unterverteilung brauchst du eigentlich keinen Hauptschalter, den würde ich in die Hauptverteilung legen, und zwar vierpolig (auch den N schalten). Den FI würde ich auch gleich in die HV legen, damit die Leitung zur UV auch FI-geschützt ist. Und dann kann man gleich den FI als Hauptschalter nehmen.


Gruß, Bartho


Nachtrag:
Also es sind alles Trennfunkenstrecken, dachte aber es gibt eventuell etwas fertiges wie eine art Sicherungsautomat, oben und unten Kabel festmachen und fertig.


Bartholomew hat am  7 Jul 2008 22:26 geschrieben :

Für einen Grobschutz im TN-C braucht man jeweils einen Ableiter zwischen Außenleiter und PEN. Beim TN-S bzw. TT kommt noch ein Summenstromableiter zwischen N und PE dazu, der kann größere Ströme ab als die anderen Ableiter. Bei Dehn nennt sich das Teil DEHNgap.

http://dehn.de/cgi-bin/pdbWWW/extpu.....:::::


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  8 Jul 2008 15:09 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  8 Jul 2008 15:11 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  8 Jul 2008 15:15 ]

Bartholomew

Redet auch im Schlaf


Mitglied seit: 16 Jul 2004 13:03
Beiträge: 1191

Online-Status:  
ID = 533292
 Erstellt am:  8 Jul 2008 15:12   ID = 533292

Nach


Offtopic :
Hat außer mir noch jemand diesen schicken Anzeigefehler, der durch den Dehn-Link ausgelöst wird?


Nachtrag: Anzeigefehler behoben, scheint ein Bug in der Quote-Funktion zu sein... ich probier' mal im Testforum was aus.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  8 Jul 2008 15:15 ]

roterdrtache2002

Noch frisch


Mitglied seit: 03 Jul 2008 20:52
Beiträge: 21
Wohnort: Basel

Online-Status:  
ID = 533297
 Erstellt am:  8 Jul 2008 15:42   ID = 533297

Nach

Ihr macht mich echt fertig

Habe es jetzt nochmal besser beschriftet.

Ist dies auf dem Bild nun eine TN-C Hauseinspeisung mit Lokalem TT ja oder nein?

Würde das so funktionieren mit den Überspannungsableitern ?

Wenn etwas nicht so funktioniert dann malt das doch mal bitte ins Bild ein.

Ich habe das jetzt so verstanden, dass dieses Bild so funktionieren würde und es eine (TN-C Hauseinspeisung mit lokalem TT) ist.

Würde ich die Trennfunkenstrecke weglassen, hätte ich eine
(TN-C Hauseinspeisung und ein Lokales TN-C-S Netz).




Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen


[ Diese Nachricht wurde geändert von: roterdrtache2002 am  8 Jul 2008 15:43 ]

Bartholomew

Redet auch im Schlaf


Mitglied seit: 16 Jul 2004 13:03
Beiträge: 1191

Online-Status:  
ID = 533304
 Erstellt am:  8 Jul 2008 15:58   ID = 533304

Nach

Noch mal eine Skizze zur Verdeutlichung des Grobschutzanschlusses zwischen HAK und Zähler:
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen


Nachtrag: Jaja, ist schon schwierig mit dem Strom

Sehe gerade, dass die Transparenz im PNG mit schwarz ausgefüllt wird, ich mach das Bild noch mal neu und meld' mich dann noch mal.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  8 Jul 2008 16:03 ]

Bartholomew

Redet auch im Schlaf


Mitglied seit: 16 Jul 2004 13:03
Beiträge: 1191

Online-Status:  
ID = 533310
 Erstellt am:  8 Jul 2008 16:20   ID = 533310

Nach

So, feddich. So muss es aussehen.

Der Zähler kann sowohl vor als auch nach dem Grobschutz hängen.
An die freien Adern (L1,L2,L3,N) kommt dann die weitere Verteilung (die erste PE-Schiene ist schon eingezeichnet).

Sind Außenantennen vorhanden (z.B. Sat-Schüssel)? Eventuell ist es sinnvoll und/oder nötig, den Blitzschutzerder mit dem PE-Erder zu verbinden.


Gruß, Bartho
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen

roterdrtache2002

Noch frisch


Mitglied seit: 03 Jul 2008 20:52
Beiträge: 21
Wohnort: Basel

Online-Status:  
ID = 533361
 Erstellt am:  8 Jul 2008 18:59   ID = 533361

Nach

@Bartholomew

Ich verstehe Deinen Grobschutz nicht.

Ich habe hier einen DEHNbloc / 3

An diesem befinden sich Anschlüsse für L1, L2 und L3 auf der Oberseite.
Die gehen auf die 3 Phasen is klar.

Auf der Unterseite befindet sich eine einzige Klammstelle an dem steht N/PE.

Im DEHNbloc werden im Überspannungsfall L1 L2 L3 durchgeschaltet, und laufen dann gebrückt auf die N/PE Klemme.

Von der N/PE Klemme gehen 2 Drähte weg, einer über die Durchgangsklemme zum PEN und ein weiterer zum PAS.

Nochmals, was ist daran falsch???

Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen

Bartholomew

Redet auch im Schlaf


Mitglied seit: 16 Jul 2004 13:03
Beiträge: 1191

Online-Status:  
ID = 533367
 Erstellt am:  8 Jul 2008 19:20   ID = 533367

Nach


Zitat :
Nochmals, was ist daran falsch???


In Deiner letzten Skizze war die Trennfunkenstrecke/der Summenstromableiter überbrückt, da N und PE noch direkt verbunden waren. In einem TT-System ist diese Brückung nirgends vorhanden.

Im TT werden die Außenleiter nicht gegen PEN oder PE abgeleitet, sondern gegen den N (den bisherigen PEN, der aus dem HAK kommt). Der HAK-PEN wird ausschließlich als N verwendet.
Die Trennfunkenstrecke kommt zwischen PE und N. Dabei werden PE-Schiene, PA-Schiene und Trennfunkenstrecke im Dreieck verbunden.

Ich hatte drei einzelne Ableiter zwischen Außenleiter und Neutralleiter eingemalt, bei Dir sind die drei Ableiter in einem Gerät kombiniert.

In der neuen Skizze ist der Dehnbloc/3 der größere grüne Kasten links, daneben sitzt der N-PE-Summenstromableiter.

Alle Klarheiten beseitigt?


Gruß, Bartho
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  8 Jul 2008 19:21 ]

roterdrtache2002

Noch frisch


Mitglied seit: 03 Jul 2008 20:52
Beiträge: 21
Wohnort: Basel

Online-Status:  
ID = 533403
 Erstellt am:  8 Jul 2008 20:55   ID = 533403

Nach

@Bartholomew

sag das doch gleich

Vielen Dank für Deine grenzenlose Geduld !



Dann müsste es ja nun endlich stimmen....
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen


Dieser Beitrag ist im Archiv - Es kann nicht mehr geantwortet werden



Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 

Zum Onlineshop für Ersatzteile

Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!


Amateurfunk-Forum        STS-Board        Elektro Forum


Impressum       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Ersatzteilversand        5 PAGERANK-SERVICE
pt176 0.41597890853882ccc


1 _phpBB_viewtopic.php ---
© x sparkkelsputz        Besucher : 23123478   Heute : 16734    Gestern : 18386    Online : 134        21.11.2008    23:13
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher


gzip - komprimiert: 13.24 kBytes | unkomprimiert: 57.22 kBytes - [php-time : 0,416 - 0,480] - js-time : - 38 x 103 x 63 x 62 x

Warning: (null)() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used twice in Unknown on line 0