| Autor |
|
DEHNbloc / 3 Einbau in ein TN-C Netz |
|
|
SPS Redet auch im Schlaf
    
Mitglied seit: 01 Aug 2004 18:14 Beiträge: 1178
Online-Status:  ID = 532547 | Erstellt am: 4 Jul 2008 23:24 ID = 532547
Halo zusammne,
der Querschnitt für den N der FI (Zuleitung Kleine Klemmleiste rechts) sieht auch zu dünn aus.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 4 Jul 2008 23:27 ]
|
Tobi P. Redet auch im Schlaf
    
Mitglied seit: 23 Jan 2005 14:19 Beiträge: 1186 Wohnort: 41464 Neuss
Online-Status:  ID = 532556 | Erstellt am: 5 Jul 2008 0:28 ID = 532556
Ich meine dort nicht nur verschiedene Abschlüsse zu erkennen. Ich kann mich irren aber sind dort neben den mit Stiftkabelschuhen konfektionierten Brücken nicht massive Adern verwendet worden?
Die ganze Kiste sieht extrem nach Resteverwertung aus, da wurde anscheinend reingepackt was gerade herumlag. Der Verteiler gehört dringend neu aufgebaut - aber von jemandem der auch Ahnung davon hat
Gehe ich recht in der Annahme dass für die Verteilung nach Fertigstellung keine Prüfung auf Wirksamkeit der Schutzmassnahmen mittels entsprechender Messtechnik durchgeführt wurde?
Gruß Tobi der sich fragt warum Laien immer wieder an Anlagen rumbasteln obwohl sie keinen blassen Schimmer davon haben
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
Bartholomew Redet auch im Schlaf
    
Mitglied seit: 16 Jul 2004 13:03 Beiträge: 678
Online-Status:  ID = 532567 | Erstellt am: 5 Jul 2008 1:08 ID = 532567
|
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Mitglied seit: 15 Nov 2004 21:37 Beiträge: 2783
Online-Status:  ID = 532570 | Erstellt am: 5 Jul 2008 1:19 ID = 532570
Zitat :
Tobi P. hat am 5 Jul 2008 00:28 geschrieben :
|
Ich meine dort nicht nur verschiedene Abschlüsse zu erkennen. Ich kann mich irren aber sind dort neben den mit Stiftkabelschuhen konfektionierten Brücken nicht massive Adern verwendet worden?..... |
...hoffentlich das nicht auch noch  oder doch
Zitat :
Tobi P. hat am 5 Jul 2008 00:28 geschrieben :
|
....Die ganze Kiste sieht extrem nach Resteverwertung aus, da wurde anscheinend reingepackt was gerade herumlag...... |
...da hilft nur eins ---> http://de.youtube.com/watch?v=j1_uvM-5xKs
Zitat :
Tobi P. hat am 5 Jul 2008 00:28 geschrieben :
|
....Gehe ich recht in der Annahme dass für die Verteilung nach Fertigstellung keine Prüfung auf Wirksamkeit der Schutzmassnahmen mittels entsprechender Messtechnik durchgeführt wurde?..... |
 ...das glaubste doch selber nicht...
_________________
Haste keine Ahnung von dem Kasten,
lass die Finger von den Tasten !!!
|
Kleinspannung Elektronikforum-süchtig
     
Mitglied seit: 13 Jul 2005 23:46 Beiträge: 3022 Wohnort: knapp neben Dresden
Online-Status:  ID = 532573 | Erstellt am: 5 Jul 2008 1:28 ID = 532573
Zitat :
Tobi P. hat am 5 Jul 2008 00:28 geschrieben :
|
Gruß Tobi der sich fragt warum Laien immer wieder an Anlagen rumbasteln obwohl sie keinen blassen Schimmer davon haben
|
Offtopic :
|
Du hast wohl noch keine Werke von Hardcore-Autobastlern gesehen?
Dagegen ist das vollkommen harmlos... |
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
|
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
  
Mitglied seit: 07 Mär 2006 15:16 Beiträge: 1795
Online-Status:  ID = 532727 | Erstellt am: 6 Jul 2008 0:54 ID = 532727
Wie die anderen ja schon treffend gesagt haben, muss die Verteilung neu gemacht werden, dazu einige Dinge von mir:
- Wenn man keine passenden LS hat, darf man NIEMALS - auch nicht übergangsweise - welche mit zu hohem Auslösestrom verwenden! Dies ist absolut unzulässig und extrem gefährlich. Ein LS ist nicht zum Jux in der Verteilung, der soll schützen, was aber nur möglich ist, wenn der richtige ausgewählt wurde!
- Billig-LS und Billig-FI von Dü*wi, ASS, Itzlake, ... etc. sind ja schonmal komplett indiskutabel! Die LS von moeller z.B. sind performant, funktional und hochqualitativ und kosten auch nicht viel mehr, als der partielle Schrott, den du in deine UV gebastelt hast (LS B6/B10/B20/B25/B32: 3-5 Euro, LS B16: 1,80-2 Euro, FI bei ih-bäh, Serie PXF 25 oder 40A: ~22 Euro).
Also kauf bitte anständiges Material!
- Schukosteckdosen sollten nicht mit B/C16 abgesichert werden, da diese keinen guten Schutz bietet, da sie teilweise erst bei mehr als 23A auslösen! B13/C13 sollten hier das Maximum sein, im Notfall geht K16, wenn die Abschaltbedingungen bei Kurzschluss eingehalten werden!
- Für den Herd kann man bedenkenlos B16 nehmen (4-platten) oder halt B20 (6-platten).
- Lichtstromkreise kommen prima mit B10/C10 zurecht, ebenso wie der Kühlschrank und die meisten Waschmaschinen
- Spülmaschine: 10-13A, B oder C
Nun zum Thema Überspannungsschutz: Das wichtigste Element ist immer der Mittelschutz! Ohne den macht nichts anderes Sinn! Zunächst sind also C-Ableiter nachzurüsten, entweder ein 4er-Block passender Netzform aus der Dehnguard-Serie von Dehn, der OBO V50-B+C oder ein anderer guter Mittelschutzblock! Dann kann man sich an den Grobschutz machen. Ich persönlich favorisiere dabei die Ableiter MCD-50B/MCD-125B von OBO, da dies ein koordinierter Grobschutz mit sehr niedrigem Schutzpegel ist. Das ist sehr gut und entlastet den Mittelschutz bei starken Überspannungen und Blitzteilströmen. Wichtig: Es gibt auch die MC50B/MC125B, diese Ableiter (fehlendes "D") sind nicht koordiniert und bieten diese Vorteile daher nicht.
Weiterhin sind Feinschutzableiter erforderlich für -
- Heizungssteuerung
- Computeranlagen
- Telefonanlagen und Modems
- SPS und andere Steuerungen
- Alarmanlagen
- TV/video/HiFi
- Und andere empfindliche Geräte
Wichtigst: Es müssen auch die anderen Zugänge oder abgehende Leitungen geschützt werden:
- Sehr wichtig: Telefonleitungsschutz am Hauseingang und (oder zumindest) vor dem Splitter und dem DSL-Modem.
- Schutz der Sat-/Antennenleitungen bzw. des Kabelfernsehen-Anschlusses, sofern vorhanden.
- Andere Leitungen (sofern vorhanden).
- Nach außen führende Elektroleitungen zu weitläufigen Außenanlagen oder Pools
- Nach außen führende Signalleitungen.
- WLAN-Antennen.
Ich bin jetzt für eine Woche im Urlaub, danach kann ich, sofern gewünscht, bei der Konzepterstellung helfen. Eines muss nur klar sein: Mit einem Dehnguard oder Dehnbloc oder wasauchimmer ist es nicht getan! Dank ih-bäh und der Möglichkeit des Selbstbaus bestimmter Ableiter (z.B. DSL-Feinstschutz) kann man aber relativ günstig ein komplettes Konzept erstellen.
MfG; Fenta
|
Oertgen Redet auch im Schlaf
    
Mitglied seit: 21 Sep 2004 02:55 Beiträge: 587 Wohnort: Duisburg
Online-Status:  ID = 532741 | Erstellt am: 6 Jul 2008 8:18 ID = 532741
Im übrigen sollten Überspannungsschutzableiter aus Laufzeitgründen und immer direkt an den zu schützenden Leitungen montiert werden und keine langen Stichleitungen verwendet werden. Ich würde Dir einen kombinierten B+C-Ableiter in der UV empfehlen, dieser muss dann aber noch einen N-PE-Ableiter haben, da der Stromkreis ja bereits im Zählerschrank in N+PE aufgeteilt wird. Gestaffelter Grob / Mittelschutz ist natürlich ebenso möglich, dann muss aber die Leitungslänge zwischen den Installationsstellen >15m betragen, oder es müssen Entkopplungsinduktivitäten in jeden Aussenleiter eingebaut werden. Das kommt aber letztendlich teurer als ein Kombi-B+C-Ableiter.
Mit den 32A-Sich.-Automaten an 2,5mm²-Leitungen kann ich mich den anderen nur anschliessen. Was hängt daran? Durchlauferhitzer?
Die Düwi-Automaten sind übrigens im Original von der Fa. Lindner, nur steht halt Düwi drauf, und VDE-geprüft sind die auch- daher No Problem, nur die Stärke ist zu hoch, bzw. die Leitung zu dünn gewählt.
|
ego Redet auch im Schlaf
    
Mitglied seit: 01 Mär 2006 19:22 Beiträge: 1243 Wohnort: Bensberg
Online-Status:  ID = 532820 | Erstellt am: 6 Jul 2008 13:00 ID = 532820
@Oertgen
Es ist wohl eher so das Düwi wie auch Lindner das Zeug in Izlake zukaufen...
|
sam2 Moderator
      
Mitglied seit: 13 Mai 2004 19:44 Beiträge: 23271 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Online-Status:  ID = 532821 | Erstellt am: 6 Jul 2008 13:11 ID = 532821
|
roterdrtache2002 Noch frisch

Mitglied seit: 03 Jul 2008 20:52 Beiträge: 21 Wohnort: Basel
Online-Status:  ID = 532847 | Erstellt am: 6 Jul 2008 15:37 ID = 532847
Hallo,
Ihr habt ja so recht  ... wird alles kommende Woche geändert!
Schaut mal bitte das Bild an..
ist die Aufteilung vom TNC ins Lokale TT Netz so richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roterdrtache2002 am 6 Jul 2008 16:02 ]
|
Bartholomew Redet auch im Schlaf
    
Mitglied seit: 16 Jul 2004 13:03 Beiträge: 678
Online-Status:  ID = 532878 | Erstellt am: 6 Jul 2008 17:32 ID = 532878
Nö.
Was macht der Hauptschalter vor dem Mittelschutz?
Statt eines 63A-Fi würde ich zwei 40A-FI nehmen, wenn der Platz da ist; eventuell mit 35A Neozed vorsichern.
Zum Grobschutz: Dehn Blitzplaner, Kapitel 8.1 lesen
http://www.dehn.de/www_DE/PAGES_D/service/down/blitzplaner.html
Dem Blitzplaner (den Du Dir auch gedruckt kostenlos zuschicken lassen kannst) entstammt die angehänge Abbildung, das Copyright liegt bei Dehn.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 6 Jul 2008 17:36 ]
|
[cxt]Phil Quasselstrippe
   
Mitglied seit: 03 Jun 2005 17:44 Beiträge: 307 Wohnort: nähe Karlsruhe
Online-Status:  ID = 533068 | Erstellt am: 7 Jul 2008 17:48 ID = 533068
Nee, hasst immer noch ein TN-C-S Netz
|
sam2 Moderator
      
Mitglied seit: 13 Mai 2004 19:44 Beiträge: 23271 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Online-Status:  ID = 533081 | Erstellt am: 7 Jul 2008 18:49 ID = 533081
Soooooooooooooooooooo?
Ich seh deutlich ein lokales TT?
Wie kann das sein?
|
Bartholomew Redet auch im Schlaf
    
Mitglied seit: 16 Jul 2004 13:03 Beiträge: 678
Online-Status:  ID = 533087 | Erstellt am: 7 Jul 2008 19:08 ID = 533087
Bei der Skizze des Drachen sind der ankommende PEN und der PE der Hausinstallation über die Durchgangsklemme neben dem TN-C-Blitzschutzblock verbunden.
Bei der Dehngrafik ist die Verkabelung so, wie sie sein sollte
Gruß, Bartho
|
Dark Dragon Quasselstrippe
   
Mitglied seit: 30 Mär 2005 12:49 Beiträge: 239 Wohnort: Ruhrgebiet
Online-Status:  ID = 533129 | Erstellt am: 7 Jul 2008 21:23 ID = 533129
Imho ist die auf der Zeichnung meines Artgenossens (mit merkwürdiger Schreibweise) vermeintliche Verbindung des ankommenden PEN und der PAS lediglich eine Art Funkenstrecke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 7 Jul 2008 21:28 ]
|