Achtung!!!!!!!! Seit dem 01.06.2007 RCD / FI-Pflicht für Steckdosen bis 20A in Deutschland!!! |
|
|
Pamela Anderson Stammposter
 
Mitglied seit: 30 Sep 2004 05:57 Beiträge: 71
Online-Status:  ID = 483452 | Erstellt am: 21 Dez 2007 7:23 ID = 483452
Hallo!
Hab'sch den Thread jetzt richtig verstanden? Gibt's jetzt für jede einzelne Steckdose einen eigenen FI? Ist also in jeder neuen Steckdose ein FI verbaut?
Wir haben einen 0,03A-FI im Verteilerkasten - das sollte doch reichen?
Gruß
P.S. M.W. gibt's z.B. in England schon lange in jeder Steckdose eine Sicherung ... Wird sich aber wohl nicht um die gleiche Funktion handeln.
|
DMfaF Elektronikforum-süchtig
     
Mitglied seit: 02 Dez 2005 05:19 Beiträge: 4628 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Online-Status:  ID = 483456 | Erstellt am: 21 Dez 2007 7:39 ID = 483456 
Da hast Du was falsch verstanden. Wenn jetzt nachträglich, neue Steckdosen installiert werden, müssen diese über FI laufen. Wenn Du einen FI schon im Verteilerkasten hast und alle Steckdosen darüber laufen, sollte es gut sein. Du hast ja einen Duspol der FI auslösen läßt, also kannst Du ja mal testen.
Gruß
Bernd
_________________
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet!
|
SPS Redet auch im Schlaf
    
Mitglied seit: 01 Aug 2004 18:14 Beiträge: 1233
Online-Status:  ID = 489629 | Erstellt am: 9 Jan 2008 22:54 ID = 489629
|
SPS Redet auch im Schlaf
    
Mitglied seit: 01 Aug 2004 18:14 Beiträge: 1233
Online-Status:  ID = 490900 | Erstellt am: 13 Jan 2008 18:20 ID = 490900
|
SPS Redet auch im Schlaf
    
Mitglied seit: 01 Aug 2004 18:14 Beiträge: 1233
Online-Status:  ID = 512909 | Erstellt am: 3 Apr 2008 11:59 ID = 512909
Hallo zusammen,
zur Zeit ist bei der Fachzeitschrift Elektro Praktiker 04-08 ein Sonderteil zur neuen VDE 0100-410 frei zum Download.
http://www.elektropraktiker.de/file.....8.pdf
Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 3 Apr 2008 12:00 ]
|
|
shark1 Elektronikforum-süchtig
     
Mitglied seit: 28 Aug 2004 19:56 Beiträge: 3158 Wohnort: ÖVE/VDE/CENELEC/HAR/ENEC
Online-Status:  ID = 528338 | Erstellt am: 16 Jun 2008 21:09 ID = 528338
Danke SPS für die Anpassung!
|
ARTandSTRATEGY Neu hier
Mitglied seit: 15 Jul 2008 21:47 Beiträge: 7 Wohnort: Nürnberg
Online-Status:  ID = 534751 | Erstellt am: 15 Jul 2008 22:08 ID = 534751

hallo,
ich bin neu hier und auf der suche nach einer antwort welche halbwegs zu diesem thema passt.
folgendes:
kann ich einen elektronischn DLE (Clage http://www.clage.de/produkte/Produktgruppen/DEX.php ) an einen FI anschließen wenn dieser als Anschluss nur 3L/PE vorsieht? würde dann der FI nicht wegen ungleichmäßiger Stromlast auf den Phasen zum N-Leiter ständig auslösen?
oder habe ich da einen denkfehler?
mfg und danke schon mal
Marcel
|
ego Redet auch im Schlaf
    
Mitglied seit: 01 Mär 2006 19:22 Beiträge: 1394 Wohnort: Bensberg
Online-Status:  ID = 534775 | Erstellt am: 15 Jul 2008 23:34 ID = 534775
Willkommen im Forum!
Ja, da hast du einen Denkfehler, der Betrieb ist Problemlos möglich.
Bitte weitere Fragen in diese Richtung in einem eigenen,neuen Tread klären, damit das hier nicht unötig off Topic wird!
|
ARTandSTRATEGY Neu hier
Mitglied seit: 15 Jul 2008 21:47 Beiträge: 7 Wohnort: Nürnberg
Online-Status:  ID = 534798 | Erstellt am: 16 Jul 2008 5:10 ID = 534798

okay, danke
|
Reisender Noch frisch

Mitglied seit: 05 Nov 2008 22:36 Beiträge: 46 Wohnort: Weil am Rhein
Online-Status:  ID = 561721 | Erstellt am: 6 Nov 2008 0:42 ID = 561721
Zitat :
Rahmenantenne hat am 27 Nov 2007 23:15 geschrieben :
|
Hallo,
anfang der 70er Jahre wurde mein Elternhaus renoviert, da war vorher keine Heizung (nur Ofen) und kein Bad (nur ein Plumsklo) drin. Auch die E-Installation wurde neu gemacht. Und da wurde leider ziemlich gepfuscht.
Beispiel: Eine dreiadrige Zuleitung von der Verteilung geht in die 1. Abzweigdose eines Zimmers. An diese ist eine Lampe und eine Steckdose angeschlossen und eine weitere dreiadrige Leitung, die zu einer 2. Abzweigdose geht. An dieser 2. Abzweigdose ist der Schalter für die Lampe und eine weitere Steckdose angeschlossen. Die Verbindung zwischen beiden Abzweigdosen ist wie gesagt dreiadrig, d. h. Phase, PE, der blaue muß als Schaltdraht für die Lampe benutzt werden. In der 2. Abzweigdose ist also kein N vorhanden! Nun ist an der 2. Abzweigdose aber eine Steckdose angeschlossen. Und was wurde gemacht? Der N von der Steckdose wurde einfach auf den PE mit draufgeklemmt! Funktioniert ja auch.....
Ich frag mich nur wie man so einen scheiß machen kann. Die alten H-Automaten hab ich vor Zeiten getauscht aber da kann man nie einen FI einbauen, weil der Rückstrom von den entsprechenden Steckdosen über den PE zurückfließt und der Schalter sofort auslöst.
In meinem alten Zimmer war das z. B. so wie beschrieben; da hab ich vor Zeiten die 40 cm zwischen beiden Dosen aufgekloppt und eine weitere Stegleitung reingelegt. Das gleiche in der Garage; da wurde die dreiadrige NYM gegen eine fünfadrige getauscht. Nur weiß ich nicht, wo das noch so ist, schließlich kann man in die Abzweigdosen nicht hineinsehen weil überall Tapete drüber ist.....
|
Sowas hab ich auch schon erlebt. Hat sogar ein sogenannter Elektroinstallateur gemacht. Bei mir sogar noch schlimmer - den PE einfach als 2. Phase verwendet.
Bezüglich Tapete: irgendwann renovierst doch mal wieder. Oder? Und wenn Du mit nem ganz scharfen Messer um den Deckel rumschneidest ist das hinterher fast nicht mehr zu sehen - bei Rauhfaser mit neuer Farbe drüber gar nich mehr.
Grüße
Bernd
|
Reisender Noch frisch

Mitglied seit: 05 Nov 2008 22:36 Beiträge: 46 Wohnort: Weil am Rhein
Online-Status:  ID = 561724 | Erstellt am: 6 Nov 2008 1:08 ID = 561724
Hallöchen,
ich weiß echt nich was ihr da hier großartig diskutiert.
Ich hab vor Jahren angefangen meine gemietete (!) Wohnung neu zu verdrahten. Die alte Installation war wohl schon älter - 1 Sicherung für 3 Zimmer, so ungefähr. Das ging mir schon auf'n Geist.
Und obwohl damals noch keine Vorschrift hab ich 3 FI eingebaut. Einen für Küche; 1 für Bad; 1 für den Rest der Wohnung.
In meiner 3-Zimmer-Wohnung funkt das einwandfrei. Küche und Bad extra mit FI, weil dort die "Nass"verbraucher sind (Waschmaschine, E-Boiler, Kühlschrank, ...). Bei diesen Geräten muß man ja immer mit nem minimalen Fehlerstrom rechnen. Aber für den Rest der Wohnung genügt ein FI. Welches "normale" Gerät (bis auf besagte Beispiele) ist denn heutzutage nicht Schutzisoliert? Selbst mit "Blech"gehäuse? Da hat doch der Normalo gar keine Chance eine gewischt zu kriegen. Und für den im Normalbetrieb unwahrscheinlichen Fall schützt der FI - ich find die Dinger praktisch. Und ich hatte noch keine ungewollte FI-Auslösung.
Und bei Kindern im Haus hat man doch schon lange überlegt und eingebaut.
Viel Spaß beim wurschteln
Bernd
|
shark1 Elektronikforum-süchtig
     
Mitglied seit: 28 Aug 2004 19:56 Beiträge: 3158 Wohnort: ÖVE/VDE/CENELEC/HAR/ENEC
Online-Status:  ID = 562407 | Erstellt am: 8 Nov 2008 11:40 ID = 562407
Hier geht es (fast) nur um die VDE, was diese fordert und was nicht, dass man in der Prxis einfache 1 bis 5 FI reinknallt und gut ist ist ein andees Thema.
Hier geht es vor allem um die Information um die neue ab Februar verpflichtende Vorschrift alle laienbedienbaren Steckdosen mit einem 30mA FI zu schützen!
|
Reisender Noch frisch

Mitglied seit: 05 Nov 2008 22:36 Beiträge: 46 Wohnort: Weil am Rhein
Online-Status:  ID = 562917 | Erstellt am: 9 Nov 2008 22:52 ID = 562917
Zitat :
shark1 hat am 8 Nov 2008 11:40 geschrieben :
|
Hier geht es (fast) nur um die VDE, was diese fordert und was nicht, dass man in der Prxis einfache 1 bis 5 FI reinknallt und gut ist ist ein andees Thema.
Hier geht es vor allem um die Information um die neue ab Februar verpflichtende Vorschrift alle laienbedienbaren Steckdosen mit einem 30mA FI zu schützen!
|
Jo shark1 - is mir schon klar, dass es hier um die klare Definition bzw. Auslegung der Vorschriften geht.
Wo der FI wirklich extrem die Rechnung verteuert wäre, wenn irgendwo eine oder 2 Steckdosen dazu kommen und deswegen ein FI rein muss.
Aber wenn ein grösserer Umbau ansteht gehn doch die paar Märker für'n FI (fast) unter. Logisch - wenn der Kunde den Kostenvoranschlag anguckt - fällt das auf. Es sollte aber kein Problem sein dies zu erklären - und alle Konkurenzfirmen müssten ja diesen Posten auch drinne haben. Insofern kein Wettbewerbsnachteil.
Was doch wichtig zu klären wäre:
Wenn jetzt (Extremfall) wirklich irgendwo eine Steckdose dazugesetzt wird:
- Bestandsschutz für Alt-Anlagen?
- "Neu"-Anlage mit FI-Zwang?
Und wo ist die Grenze zwischen Erweiterung (mit Bestandsschutz) und Neubau mit FI-Zwang?
Ist das irgendwo geregelt?
Grüsse
Bernd
|
sam2 Moderator
      
Mitglied seit: 13 Mai 2004 19:44 Beiträge: 25399 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
Online-Status:  ID = 562924 | Erstellt am: 9 Nov 2008 22:59 ID = 562924
Du hast da nen Denkfehler drin:
Die FI-Pflicht gilt nur für die zusätzliche Steckdose!
Der FI muß also NICHT vor die ganze Anlage (kann jedoch, sofern technisch möglich - aber DIN-Forderung bezüglich Aufteilung beachten).
Für die restliche Anlage bleibt der "Bestandsschutz" bestehen, aber jede neue Steckdose ist mit FI zu versehen.
Und "Erweiterung" mit Bestandsschutz gibt es sowieso nicht. Bei Erweiterung, wesentlicher Änderung oder Umnutzung besteht generell Anpassungsforderung (also alles in diesem abgegrenzten Bereich muß den Vorschriften für Neuanlagen genügen).
|
DMfaF Elektronikforum-süchtig
     
Mitglied seit: 02 Dez 2005 05:19 Beiträge: 4628 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Online-Status:  ID = 562951 | Erstellt am: 10 Nov 2008 4:17 ID = 562951 
Ich arbeite da gerade mal auf einer anderen Baustelle. Hatte da eine sehr heiße Diskussion gehabt.
Objekt: Gymnasium
Arbeitsauftrag: Verlegung und Installation eines Netzwerkes und Montage von Brüstungskanälen. Zusätzliche Steckdosen darin installieren und Steckdose ( AP ) in Zwischendecke einbauen, für Beamer.
Alte Steckdose ( UP mit klassischer Nullung! ) ausgebaut, Brüstungskanal montiert mit 4 Leerdosen ( 2x Steckdose, 1x Netzwerkdose, 1x VGA Dose ) An der alten Zuleitung ( 2adrig ) Wagos dran und verteilt auf die 2 neuen Steckdosen und Zuleitung zur Beamersteckdose. Als ich den Bauleiter fragte, ob diese Änderung jetzt auch über FI läuft, wurde dies verneint. Bräuchte auch nicht!!
Ist dies denn überhaupt korrekt?
|