Moin!
Auch eine Messung mit einem guten, alten Duspol mit
Tauchspulinstrument ist eigentlich unzureichend.
M.E. allerdings wesentlich besser als eine Messung mit
hochohmigen High Tech teil
Der anfangs beschriebene Fehler, rote Ader ist nur über eine Lampe(welche Leistung?)am N angeschlossen hätte bei einem guten alten
Duspol auffallen müssen.
Die Tauchspule alleine zieht bei meinem ca.100mA,
die angezeigte Spannung wäre also bei kleinen Leuchtmittelleistunge niedriger. aber schon bei 60W
Glühlampe misst er volle 230V(hab das aus Neugier mal ausprobiert)
Bei zugeschaltetem Lastwiderstand (der Spannungsprüfer zieht bei mir direkt an 230V dann ca.0,5A)zeigt der Duspol dann schon eine bedeutend geringere Spannung an, da merkt man schon, dass das nicht der SL ist!
Kommt natürlich auch immer auf die Lampe und ihre Leistung
an, bei hohen Leistungen wird die messung dann auch unzuverlässig.
Problem ist aber, dass neuere Tauchspul Duspols m.E.keinen
extra Lastwiderstand mehr haben, da fällt so ein Fehler dann auch nicht mehr auf
Man sieht wieder, die gute alte Technik hat so ihre Vorteile.